回复:【S7-200 Smart开源标准化编程】应用数量可以超过8个的PID程序

已锁定

不欲勿施

  • 帖子

    835
  • 精华

    16
  • 被关注

    385

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-27

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-17 16:33:21

8楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2023-03-17 16:22:42的发言 >7楼

没有达成共识是很难统一好思想的。

我在说调用PID指令方式,而你一直没有离开过向导,只有向导才有loop这说法。

上面我也说了,这个回路数8个的说法,实际上是可以调用软件中的PID控制面板,所以,才有回路数8个的限制,而调用控制面板实际上就是为了获取现场的PID参数。如果我已经获取了PID参数,我会需要调用向导来做PID控制?


以下是引用不欲勿施在2023-03-17 16:09:46的发言 >6楼:看图:LOOP值范...

引用6楼详细内容:

看图:LOOP值范围0到7

可以在程序中使用八条 PID 指令。 如果两条或两条以上的 PID 指令使用同一回路编号(即使它们的表地址不同),这些 PID 计算会互相干扰,输出不可预料。


以下是引用WWCWWC在2023-03-17 15:20:13的发言 >5楼:很久没有做200samrt...

引用5楼详细内容:

很久没有做200samrt plc的PID控制了,之前做的也是用向导的通过控制面板调试PID参数的那种。

一个PID指令占用80个字节的回路数据存储空间,也就是说一个PID控制回路,只需要有80个字节的存储空间就可以了。

拿一个ST30为例,一个plc的V存储空间是12Kb,抛开其它控制需要的运算,如果10个pid控制,那么,需要的V存储空间是80*10 = 800字节。一个12Kb的plc V存储空间中,使用800byte应该没有问题的。

达成什么共识?


帮肋中已经明确写出:如果两条或两条以上的 PID 指令使用同一回路编号(即使它们的表地址不同),这些 PID 计算会互相干扰,输出不可预料。


你可以挑战一下西门子的这个限制,看看能不能成功。如果成功了,告诉我,我联系管理员删了此帖。