没有达成共识是很难统一好思想的。
我在说调用PID指令方式,而你一直没有离开过向导,只有向导才有loop这说法。
上面我也说了,这个回路数8个的说法,实际上是可以调用软件中的PID控制面板,所以,才有回路数8个的限制,而调用控制面板实际上就是为了获取现场的PID参数。如果我已经获取了PID参数,我会需要调用向导来做PID控制?
达成什么共识?
帮肋中已经明确写出:如果两条或两条以上的 PID 指令使用同一回路编号(即使它们的表地址不同),这些 PID 计算会互相干扰,输出不可预料。
你可以挑战一下西门子的这个限制,看看能不能成功。如果成功了,告诉我,我联系管理员删了此帖。