以下是引用白色的墨水666在2023-03-17 22:20:34的发言 >4楼:我知道是冲突了,但是我程序应该只有这个地方会导致这个问题 我只用了一个MSG写的 靠变量传递改变msg管脚参数
以下是引用工控小西门子在2023-03-17 22:11:16的发言 >3楼:执行冲突了,将冲突...

引用3楼详细内容:

执行冲突了,将冲突的程序措开就好了。

你只靠文字讲,我们没法判断你程序里的问题。总之,出现错误6的原因是有两个msg一起工作造成的,仔细检查程序。使用单个msg指令实现轮询不那么容易,不如多条msg实现通信吧