NPN M端接24v正 PNP M端接24v负
可以接线入楼上。
但smart 模块输入只有一个公共点,如果接NPN传感器,同一模块所以输入都必须NPN信号才可以。
即同一模块传感器需要都是使用NPN传感器,按钮输入使用0V输入。
如果用过三菱的PLC应该不陌生。
但输出只有一种模式,PNP输出,即有效信号是24V输出