这是高阶大惯性非线性系统,

建议激活ControlZone控制域功能,一般正负15~20度左右,在控制域内可以近似认为系统是一个线性系统,

同时建议激活微分作用,

CycleTime=2s,Heat.Cycle=0.02s,

然后做参数自整定


单加热系统,反馈超过控制域上限,输出强制为0,反馈低于控制域下限,输出强制为100%