这是高阶大惯性非线性系统,
建议激活ControlZone控制域功能,一般正负15~20度左右,在控制域内可以近似认为系统是一个线性系统,
同时建议激活微分作用,
CycleTime=2s,Heat.Cycle=0.02s,
然后做参数自整定
单加热系统,反馈超过控制域上限,输出强制为0,反馈低于控制域下限,输出强制为100%