还真有过 现场人员这么干过 一开始跟我说单台电机不能启动 启动报过流 两台同时启动就没事 还能转
我一去现场就逗乐 了 由于两台电机同一厂家统一批次 因此所有参数一致 1#的励磁接到了2#电机上 由于EMF反馈控制 一台启动就是相当于短路 但是两台启动就相互有了励磁 转起来就没事
但是短路报过流 没烧快熔(ABB调速器) 6RA80没这么试过
昨晚同事说西门子现场服务工程师也都蒙蔽了 现场一顿量全都没问题 换上快熔恢复出厂设置 把所有限幅值都改小 启动后还是报过流 但是由于限幅改小了没烧快熔 然后又是一顿调参数(具体调那些没跟我说)能起来了 于是把80风机装回去再启动又过流了 截止今天凌晨没有什么好结果
我个人已经开始怀疑是触发板 CUD或者电流互感器这些硬件出问题了 不然真不应该出现这么大电流的过流 相当于直流侧不受控的短路
西家传动现场工程师的排故方法,很好的分享。这让我想起了当年用西家传动直流系统,测试直流电机的堵转电流时,就采用的电流限幅器设定值调节实现的。好像以前的直流传动手册里就有这类的信息。
通过正确的监控和排故方法,从中可以体会到传动控制原理的再现和复习。其实通过STARTER的监控功能,应该可以快速的锁定故障点。
该问题的硬件故障不是没有可能。当前新疆地区,环境条件是比较恶劣的。容易出现系统硬件的故障。