回复:6RA80新设备上电烧保险而且是连烧两台大家猜是什么原因

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-18 11:46:35

24楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-03-18 11:25:58的发言 >21楼

西家传动现场工程师的排故方法,很好的分享。这让我想起了当年用西家传动直流系统,测试直流电机的堵转电流时,就采用的电流限幅器设定值调节实现的。好像以前的直流传动手册里就有这类的信息。


通过正确的监控和排故方法,从中可以体会到传动控制原理的再现和复习。其实通过STARTER的监控功能,应该可以快速的锁定故障点。


该问题的硬件故障不是没有可能。当前新疆地区,环境条件是比较恶劣的。容易出现系统硬件的故障。

以下是引用芝士就是力量在2023-03-18 09:39:51的发言 >17楼:还真有过 现场人员这...

引用17楼详细内容:

还真有过 现场人员这么干过 一开始跟我说单台电机不能启动  启动报过流  两台同时启动就没事 还能转

我一去现场就逗乐 了   由于两台电机同一厂家统一批次 因此所有参数一致  1#的励磁接到了2#电机上  由于EMF反馈控制 一台启动就是相当于短路 但是两台启动就相互有了励磁 转起来就没事

但是短路报过流  没烧快熔(ABB调速器)  6RA80没这么试过



昨晚同事说西门子现场服务工程师也都蒙蔽了  现场一顿量全都没问题 换上快熔恢复出厂设置 把所有限幅值都改小  启动后还是报过流 但是由于限幅改小了没烧快熔 然后又是一顿调参数(具体调那些没跟我说)能起来了 于是把80风机装回去再启动又过流了 截止今天凌晨没有什么好结果



我个人已经开始怀疑是触发板 CUD或者电流互感器这些硬件出问题了 不然真不应该出现这么大电流的过流 相当于直流侧不受控的短路

以下是引用老兵在2023-03-18 09:13:08的发言 >15楼:一根电枢线接错?那...

引用15楼详细内容:

一根电枢线接错?那最多是开路么。


如果一台装置的电枢接到A电机,励磁接到B电机,这种情况试过么?效果就是电枢短路啊

以下是引用芝士就是力量在2023-03-17 15:32:29的发言 >12楼:这种情况以前遇到...

引用12楼详细内容:

这种情况以前遇到过 1#电机的一根电枢线接到了2#电机上  单独启动一台没事 两台不能同时启动


以下是引用老兵在2023-03-17 14:36:46的发言 >11楼:还有一种可能:同...

引用11楼详细内容:

还有一种可能:同一台装置的电枢线与励磁线接到了不同的电机上。此时,电枢相当于短路。

现在最大的问题是现场反馈找不出问题所在 这就头大了

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤