以下是引用白色的墨水666在2023-03-18 06:31:17的发言 >11楼:主要是隐性问题在哪 逻辑上自己看了好多次没啥问题 不知道各位有没有看到问题的
以下是引用不欲勿施在2023-03-17 23:21:38的发言 >9楼:看了你的程序,你的...

引用9楼详细内容:

看了你的程序,你的程序里有隐性的问题。

我给楼主描述一下,我看到的程序里隐藏问题。2号网络:通信msg完成信号v0.1置位V0.3。4号网络:V0.3产生一个上升沿,产生msg完成信号。5号网络:通信msg完成信号v0.1复位V0.3。这样的程序,根据PLC的扫描原理,在4号网络的msg指令的First脚上,只会有一个沿信号产生,所以应该是工作不起来的。