恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-18 20:18:37
31楼
最新消息 西门子的售后人员已经从现场撤离 至于故障原因 西门子的人员反馈是根据现场情况查不出任何故障原因只是从别的地方拆了两个快熔换上 然后慢慢试 一开始还是过流 后来限幅慢慢放开之后没事了 我都觉得这里面有什么蹊跷 但是现场反馈就是查不出任何原因 我也无奈了
哈哈哈哈,别怪我心理阴暗哈,我的分析是:外部短路,调试人员没仔细检查就上电了。结果连续烧了两台装置。然后,现场工作人员害怕了,这是重大责任事故啊。但是,为了逃避责任,这事可以编故事讲故事啊,于是就给你们公司反映说:现场出妖了,哈哈哈哈。
然后就申请了西门子服务,并在西门子工程师上门之前把外部短路的问题改正了。
等西家工程师上门,本着谨慎的原则,肯定是电流、触发角各种限制,必然会过流,因为负载大么。然后,各种限制放开后,就不会过流啦。
所以,西家工程师,肯定不会找到问题的,因为,他们去的时候,本来就已经没问题了。