恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-18 20:34:46
33楼
真短路,谁家也没用,要么炸快熔,要么跳断路器。
这个是可控硅桥式整流电路这种拓扑结构决定的。这种拓扑结构及元器件就决定了对短路无能为力。
完全赞同你的观点。直流传动,只要是可控硅的整流和逆变,就是如此,它的过电流保护时间反应就是慢,与交流传动系统的IGBT过电流保护不是一回事。IGBT能自己因为过电流而关断。直流的可控硅只能靠快熔保护过电流。
当然,如果在直流回路加一个IGBT作为过电流保护,也是可以的。而且西家传动有这个选件,以前的6RA70有。这玩意其实自己做一个也行。(偷笑)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主