恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-18 20:48:44
14楼
我给楼主描述一下,我看到的程序里隐藏问题。2号网络:通信msg完成信号v0.1置位V0.3。4号网络:V0.3产生一个上升沿,产生msg完成信号。5号网络:通信msg完成信号v0.1复位V0.3。这样的程序,根据PLC的扫描原理,在4号网络的msg指令的First脚上,只会有一个沿信号产生,所以应该是工作不起来的。
昨晚搞错了,这才是有问题的,前面那个发的是昨晚改的,今天测试确实工作不了,确实逻辑上错了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主