如下静态图8/动态图9:

针对以上”算法“测试,如下图增加减速算法,位推算速

减速算法:经典的梯形减速

位推算速:很简单的由SMD72配合Ts推算出SMW68

取图片中几个非常重要的参数注释:

01:中断开始:中断开始==1

02:中断初始:初始化中断

03:运动启停:控制启停

04:位置给定:

05:位置差值:

06:上次位置:

07:脉冲停止:

08:毫秒速度:

09:采样毫秒:

10:总减速距:总的减速距离

11:设定位置:

12:位置给定:

13:减速次数:减速段进入调用减速算法的次数

14:初始脉冲:

15:速度滞留:测试采样到的参数为调整到位范围做准备

16:到位范围:大于等于速度滞留

17:减速缩放:梯形算法算出的值的一个缩放系数

18:最终短距:==1:保证分毫不差停车

19:减速时距:   

20:实时位置:

21:开始位置:

22:毫秒赫兹:  1000

23:最大速度:  65535

24:位置动差:位置动态脉冲差

25:设定位置:设定的减速脉冲;24和25两者相等说明没有任何差值

      

      主要程序基本在图片里了,T形减速的算法和公式都在上楼了,子程序整理成符合思路三后贴出。

      虽然点到点的定位是非常简单的,但是利用PLS纯开环“中断定位”做到程序给定,以及观察现场伺服电机脉冲反馈,以及皮带机械位置这三者精度都在在1个脉冲之间,还是有一定的参考意义的。