恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-18 21:17:09
36楼
哈哈哈哈,别怪我心理阴暗哈,我的分析是:外部短路,调试人员没仔细检查就上电了。结果连续烧了两台装置。然后,现场工作人员害怕了,这是重大责任事故啊。但是,为了逃避责任,这事可以编故事讲故事啊,于是就给你们公司反映说:现场出妖了,哈哈哈哈。
然后就申请了西门子服务,并在西门子工程师上门之前把外部短路的问题改正了。
等西家工程师上门,本着谨慎的原则,肯定是电流、触发角各种限制,必然会过流,因为负载大么。然后,各种限制放开后,就不会过流啦。
所以,西家工程师,肯定不会找到问题的,因为,他们去的时候,本来就已经没问题了。
如果西家工程师到了现场一切正常我就不觉得奇怪了 但是工程师到了现场还是上电过流 不停的过流 找不到原因的过流 最好不停的恢复出厂设置配电机有几次正常了停机再起还过流 最后西家工程师也说不出个一二三这才是我早匪夷所思的地方 按理说真就是现场人接错线烧了快熔又偷偷改对了那西家工程师过去以后应该是一点问题都没有啊 反而依旧是不停的过流
请填写推广理由:
分享
只看
楼主