话说DCP不是西门子的DC DC双向变流器吗 这个跟整流器还有关系吗 原理不同啊 那个应该是buck boost啊
引用32楼详细内容:
真短路,谁家也没用,要么炸快熔,要么跳断路器。
这个是可控硅桥式整流电路这种拓扑结构决定的。这种拓扑结构及元器件就决定了对短路无能为力。
所以,针对这个弱点,西家还有一个东东叫做DCP,但这个是选件,不是标配。
引用30楼详细内容:
我们这个行业里面基本只用他励电机和串励电机 现场是他励电机
另外还是想讨论一点就是同样是外部短路为什么ABB能做到报故障但不烧快熔 80不可以呢 仅作探讨 我仍然是西粉
引用28楼详细内容:
还有一种可能:会不会电机不是他励的,而是复励电机?
啊,对,不是DCP,那是叫OCP?我印象中有一个叫做“过流保护器”的东东。
明天查一下