这个问题是可以解决的,你不试试吗?
所有的变频器都有自己带的预充电电路,假如停电一段时间以后再上电就会容易炸电容器的话,说明它内部的预充电限流电阻设计的阻值太小了,为了快速完成预充电,牺牲的是导致更大的电容器短路状态预充电电流。
两种措施可以试试:
其一,开机上电时先给变频器供电电压220V,待直流母线电压升高至根号2倍的220V左右以后,在切换到正常供电电压380V,这个逻辑控制工作由你自己做,用个LOGO!就把其搞定了,逻辑控制需要引入变频器的直流母线电压实际值。你如果系统里已经有了PLC,就用PLC做逻辑控制连锁。上电预充电过程都是自动的,无需人为干预。
其二,将变频器内部的预充电电阻阻值加大,设计其电容短路状态的预充电限流在5-10A以内。以确保电容器短时的短路电流不会造成电容器过热而炸。这个需要拆卸装置来搞定。
个见,仅供参考。
多谢K版提示,不错啊,第一个方案可以一试,最近正打算买几台LOGO!。第二个方案变相加长了电容的充电时间,只适合在很老的变频器上改。
因现场是空开直接接变频器,可以用LOGO!做一个合主电源的判断,先用220V给电容充电,判断直流母线电压充到1.414*220V左右时,提示合主空开。
精华帖版主置评:嘻嘻,悟性很高嘛。kdrjl