多谢K版提示,不错啊,第一个方案可以一试,最近正打算买几台LOGO!。第二个方案变相加长了电容的充电时间,只适合在很老的变频器上改。
因现场是空开直接接变频器,可以用LOGO!做一个合主电源的判断,先用220V给电容充电,判断直流母线电压充到1.414*220V左右时,提示合主空开。
这样的主电路上电过程,其实并不慢。5-10安培的短路充电电流很快的,人的感觉反应不觉得等待时间慢。当然,我的系统最大的容量不超过150kW,再大的容量,我就没有实战经验了。
这么做,也间接的可以判别直流母线电容器的状态好坏。预充电时间变长了,或者充满的峰值电压不如以前的高了,都说明电容器的性能在变差。