恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-03-20 11:12:47
51楼
我赞同兵版那个现场人员接错线后期又改回的猜测,,
装置后期不也没问题,估计是接错电缆了吧
前年也是一台国产的变频器运行好好的,提了5hz频率后低频运行正常,超过25hz报过流故障,检查电缆电机更换备用装置没问题,此变频器恢复出厂再启动正常,最后发现参数设置错误,本来应该将限幅频率改为55,结果将额定频率改成了55.
我这么些年的体会,大部分问题都是现场造成的,
事实上我倒是希望如此 毕竟这算是找到原因了 总比不知道怎么坏的强
现在最诡异的就是西门子工程师到现场恢复出厂设置重新配置也不行 如果是参数配置错误或者接线错了最起码西门子工程师在现场能发现吧 如果这些没问题又为什么不行呢 诡异 太诡异了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主