事实上我倒是希望如此 毕竟这算是找到原因了 总比不知道怎么坏的强
现在最诡异的就是西门子工程师到现场恢复出厂设置重新配置也不行 如果是参数配置错误或者接线错了最起码西门子工程师在现场能发现吧 如果这些没问题又为什么不行呢 诡异 太诡异了
我个人觉得。最起码的一点:参数有问题,不会导致炸快熔。
西家工程师去了,至少也没有炸快熔。
有了连炸两个装置的前车之鉴,西家工程师去了,谨慎处理,各种限幅,有可能会报过流。这并不奇怪。
所以,真正的原因,可能得把你公司现场调试的人员灌醉以后,或者他们离职多年以后,才会知道。