发布于 2023-03-20 22:25:17

54楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-03-20 20:33:51的发言 >52楼

我个人觉得。最起码的一点:参数有问题,不会导致炸快熔。

西家工程师去了,至少也没有炸快熔。


有了连炸两个装置的前车之鉴,西家工程师去了,谨慎处理,各种限幅,有可能会报过流。这并不奇怪。


所以,真正的原因,可能得把你公司现场调试的人员灌醉以后,或者他们离职多年以后,才会知道。

以下是引用芝士就是力量在2023-03-20 11:12:47的发言 >51楼:事实上我倒是希望如...

引用51楼详细内容:

事实上我倒是希望如此  毕竟这算是找到原因了 总比不知道怎么坏的强

现在最诡异的就是西门子工程师到现场恢复出厂设置重新配置也不行 如果是参数配置错误或者接线错了最起码西门子工程师在现场能发现吧 如果这些没问题又为什么不行呢  诡异 太诡异了

以下是引用北雪雪纷飞在2023-03-20 09:23:07的发言 >50楼:我赞同兵版那个现场...

引用50楼详细内容:

我赞同兵版那个现场人员接错线后期又改回的猜测,,


装置后期不也没问题,估计是接错电缆了吧


前年也是一台国产的变频器运行好好的,提了5hz频率后低频运行正常,超过25hz报过流故障,检查电缆电机更换备用装置没问题,此变频器恢复出厂再启动正常,最后发现参数设置错误,本来应该将限幅频率改为55,结果将额定频率改成了55.


我这么些年的体会,大部分问题都是现场造成的,

兵版你的意思我明白 我是说现场反馈西家工程师把电机调好之后限幅值都改正常了 然后大家都觉得没问题了就开始把装置复原 结果复原后起电机又过流了  当然了 我个人也觉得西门子品控不至于差到连续两台装置出现问题

以前只碰到过一次新装置到现场出问题最后发现是触发板插头松了一个 仅有的一次

这次事件最终的真像可能就像你说的 现场的人咬死不说 就会和去年的东航空难一样是个未解之谜了