回复:NPN型的光电传感器怎么接入200SMART

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12318
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-20 23:21:36

10楼

不管NPN、PNP,都需要能在 Ix.x 与 M 之间制造出足够的压差,这个压差不在乎极性(双向的)。


如果要在同一个 M 组的 I 点容纳 NPN 和 PNP两种传感器,你就准备 两个电源,分别负责NPN 和PNP的供电。