去年的项目用汇川MD500的变频器跟smart200 MODBUS 通讯,汇川变频的通讯参数跟你的图片里是一样的,当时做了一个简单的总结,你看下有没有帮助。
1、西门子smart 200的modbus协议停止位1,数据位8,是固定的不能更改,奇偶校验可以更改。
2、变频器通讯设置必须配合PLC,所以必须设为偶校验8-E-1,或者无校验8-N-1;
参数FD-01设置为1或3对应PLC。
3、通讯参数涉及
FD-00通讯波特率
FD-01 MODBUS数据格式
FD-02 本机地址
FD-05 MODBUS和profibus的选择
特别要注意,在F0-28里有一个通讯协议选择,是关于选择modbus和profibus,CANopen协议的,它没有放在通讯分类里,这个特别容易忽视