G120XA如何实现本地为操作面板调速,端子启停;远程为模拟量输入,端子启停

已锁定

Drvien by drive

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2018-12-26

普通 普通 如何晋级?

G120XA如何实现本地为操作面板调速,端子启停;远程为模拟量输入,端子启停

2009

2

2023-03-21 21:53:03

  1. 实现的关键要选择中文操作面板IOP-2

  2. G120XA Modbus选择默认的41号宏,电机识别和以往操作相同

  3. 面板手自动控制需要打开用户自定义HAND模式和HAND/AUTO切换禁用为开的模式


  4. P840=P8542=r722.0  本地和远端启停是DI0

  5. P8558=r723.1   DI1闭合模拟量给定频率; DI1断开 IOP-2面板调速

  6. P844=P845=P848=1 必须置1

  7. P1070 根据模拟量输入口可做调整

  8. 其他设置较为简单,不做解释