8楼

通讯好就是很大优势。

以下是样板介绍,现在以太网通信的功能越来越全面了


-------------------------------------------

以太网通信
SR/ST CPU集成的PROFINET接口,支持多种协议,高效连接各种设备:
? PROFINET控制器:可与变频器或伺服驱动器进行通信,最多支持8台设备
? PROFINET智能设备:支持与PROFINET控制器通信
? 可作为程序下载端口,支持Web服务器功能,客户可自定义网页界面
? 与SMART LINE触摸屏进行通信:最多支持8台设备
? 开放式以太网通信:支持TCP, UDP, ISO_on_TCP, Modbus TCP等多种通信协议,
支持8个主动和8个被动连接

PROFIBUS 通信
使用EM DP01扩展模块可以将S7-200 SMART SR/ST CPU做为PROFIBUS-DP从站连接
到PROFIBUS通信网络。通过模块上的旋转开关可以设置PROFIBUS-DP从站地址。该
模块支持9600波特到12M波特之间的任一PROFIBUS波特率,最大允许244输入字
节和244输出字节。
支持下列协议:
? MPI从站
? PROFIBUS-DP从站

串口通信
S7-200 SMART CPU模块均集成1个RS485接口,可以与变频器、触摸屏等第三方
设备通信。如果需要额外的串口,可通过扩展CM01信号板来实现,信号板支持
RS232/RS485自由转换。
串口支持下列协议:
? Modbus RTU
? USS
? 自由口通信

与上位机的通信
通过PC Access SMART,操作人员可以轻松通过上位机读取S7-200 SMART的数据,
从而实现设备监控或者进行数据存档管理。
注: (PC Access SMART 是 S7-200 SMART 与上位机通信的OPC软件)