回复:smart200 上跳沿有时居然不起作用

已锁定

ranse2002

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2016-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-03-22 08:50:26

9楼

展开查看
以下是引用不欲勿施在2023-03-22 00:08:36的发言 >5楼

楼主,你的modbus程序想要实现什么样的结果?看了你的程序,很是不理想啊。

RX 是这是实际程序中精简出来的,网络4读数据,网络7和网络10 ,实现比较二个数值如果相同就不执行写操作。

实际运行发现 网络6的上跳沿有时不起作用,

RX2 通过增加一个不必要的读网络网络6,7, 网络8中上跳沿 就可以正常!

为清晰明了,我重新打包二个对比程序!

上跳沿测试测试-2.zip


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9458条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。