您好学员

问题1:V90中设置IP地址是必须设置的, 您标红的这段话意思为生效的IP协议是以博途项目为准的。如果博途项目和V90中IP设置不匹配,会出现网络通讯的故障;

问题2:参数P0700后边的“【】”表示变频器的命令数据组(CDS)中集合了用于定义命令源和设定值源的参数。通过在命令数据组之间切换可以实现用不同的信号源操作变频器。

问题4:拧丝电机是需要回零点的;拧丝电机直接使用SINA_POS功能块的模式5,直接将当前值设置为原点;在拧丝电机实验例程中,拧丝电机的回零程序在ExciseVerScrewCtrlAutoScl(FB4)中;