第一种接法错误,但不会因为这个原因烧坏通信口。
烧坏通信口是通讯线路侵入高电压引起的,例如8脚错误接在7脚上(7、8脚位置对称,粗心接线员容易接错),24v电源会立即烧毁通信口;7、8脚接线容易相碰;线路绝缘没处理好,220v漏电入通讯线路;通信口双方地电压太高(接地系统不合格)。
200的通信口空载电压3对8脚在+1.几~+3.几v, 可以用来判断是否烧毁。