回复:200smart数据块里 可以写指针地址吗?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15815
  • 精华

    103
  • 被关注

    989

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-22 22:01:32

2楼

有一个32位数保存在某处,用10进制显示是0。如果你把它看成指针那么它就是指向IB0。

有一个32位数保存在某处,用16进制显示是08000000。如果你把它看成指针那么它就是指向VB0。

要不你算一下你vb300是十六进制多少?你用movd &vb300 vd0 看看vd0是多少?马上你就明白指针是什么回事了。

你用movd &vb301 vd4 看看vd4是多少?

最终,数据块里面就是指定一个值给某地址。至于这个值使用方想怎么看就怎么看。