减速时间过短。过压发生在减速停车期间,斜坡停车时间设置过短,短时间回馈能量较大。[1]设置更长的斜坡减速时间或使用制动斩波器/制动电阻。[2]使用自由停车方式(如果允许)[3]制动电阻的阻值过高。电阻阻值高,就不能提供足够的制动能力,如果参数中减速时间设得过短,则会造成直流过压。根据实际情况,合理的减小制动电阻的阻值。[4]供电电压过高,检查主电源的静态或瞬态过电压。[5]制动斩波器故障,检查制动斩波器和制动电阻。[6]内部故障,更换电路板。  