回复:S120 长久未通电,是否存在炸机的可能?如何确保变频器安全运行

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36905
  • 精华

    455
  • 被关注

    1468

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-24 08:59:25

3楼

变频器闲置两年的时间不算长,但为了保险起见,还是需要提前预充电,以确保电容器处于正常状态。再运行。


预充电的方法:


第一,把变频器的输出端与电机脱开,并对其加AC220V单相电压(要串一个电阻,或者100W灯泡),监控直流母线电压是否在稳定状态,应该是AC220V的峰峰值左右,此时的灯泡会由亮变灭。且稳定不变。然后进行下一步;


第二,把单相AC220V换成单相AC380V,继续监控直流母线电压,直至为AC380V的峰峰值。然后进行下一步;


第三,回复电机与变频器接线,然后直接上电,启动变频器即可。


因为闲置时间不算长,所以预充电过程可能很短。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8183条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。