在其直流输出侧与负载连接回路里,串联一个IGBT,要么用其自举电路过电流自动关断,要么用高速电流检测传感器(霍尔电流传感器)通过对设定的短路电流作为阈值,激活阈值便关断IGBT。都是只防止短路电流,不烧快熔的保护。
现在的IGBT开关管很贵吗?现在应该属于成熟技术了,虽然比不上可控硅那样的白菜价,但价格也应该能承受吧?
如果“家里有矿”,直流系统采用一个ALM(可控型整流逆变电源)作为直流系统的电源,那就不怕什么快熔炸了。(偷笑)
其实,传动技术里有很多的方法,原理上都是窗户纸的简单问题,属于“技术诀窍”。一旦看懂了,非常容易。用天津话就是“没嘛”。不知道的却觉得很神奇。很玄妙。
IGBT耐压和过流能力不行。 现在中压变频都是三电平, 每个桥臂4个Igbt, 其中的一个目的就是串联分压。