回复:s7-1200最多能控制几个伺服轴(V90)

已锁定

0615317263

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6902
  • 精华

    3
  • 被关注

    109

论坛等级:至圣

注册时间:2022-06-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-24 14:29:59

1楼

这个有官方认证答案:

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_256781_1102.html

1、在不挂其他PROFINET设备下,S7-1200 PROFINET 通信口最多可以控制16个V90 PN;
2、闭环控制方式下,S7-1200 轴资源:
所有的 V4.1及其以上版本的 S7-1200 CPU都可以通过 PROFIdrive 或模拟驱动器接口控制最多 8 个驱动器
3、《V90 PN 和1200 PLC》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/sinamics%20v90/03_v90pns71200.html
《运动控制_S7-1200》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/014.html
《轴资源》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/10-Technology/03-MC/02-Resource.html
补充:
 使用工艺对象,1200 最多可以配置8个位置轴