回复:三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?

已锁定

lranbing

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8833
  • 精华

    48
  • 被关注

    346

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-24 21:12:40

13楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-12-27 10:14:14的发言 >10楼

回复zmf0822097的评论: 我只是用的自耦变压器,零线这东西碰上断线一不小心就烧元件,不敢碰。kdrjl版主,请教下,用隔离变压器有哪些好处。

--

我一般都是变频器控制交流电机,直驱的基本没用过。所以,我从来就不用电网侧的零线。就是电源线和地线。而且地线一般都是采用独立地线。不是公共地线。


关于隔离变,我认为主要是解决与电网电源的间接耦合,对于系统的抗干扰有一定的效果。比如,传动控制系统的控制电源,AC220V,一般的都是采用三相的380V一相,通过隔离变变成AC220V,这样就避免了电源侧的公共零线与控制电源的直接耦合。起到了隔离电源的作用。有利于抗干扰。

隔离变压器的变比通常是1:1,在实际应用中隔离不同电位抑制共模干扰的作用。