如果确认接线无问题,参数设置问题如最大电流过大也会导致烧保险,希望没有导致更大的损失,另外也不一定就因一个问题就怀疑其质量问题,毕竟电器元件导致问题也很多。分析一下,烧保险原因:1,短路;2,过载;3,元器件质量问题。
我就曾经碰到过元器件烧毁问题:当时在公司设备试机时一切正常,直到客户在公司现场验收完毕都正常,后拆机发往客户处,安装完成通电试车时,S120电源模块始终报警,经查询确认是其内部三相有两相电路板上元器件问题烧坏,后更换后再无问题。