回复:变频器下端安装接触器,接触器上进线端子温度很高

已锁定

西游降魔 2020

  • 帖子

    82
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2016-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-03-28 17:18:06

19楼

展开查看
以下是引用看雪001在2023-01-30 21:28:48的发言 >18楼

无非是两个原因:

1,变频器输出的是正弦脉冲宽度(SPWM)调制波,载波频率1-16KHz,高频电流有趋肤效应,导线有效载流量减小;

2,接触器的触点在吸合状态时不可避免有接触电阻(有的接触器是可以调节预紧压力以减小接触电阻的),触点的发热是向上传导的,也就是说触点才是热源,触点上端的接线端子只是表面现象。

输出电抗器具有低通滤波的作用,加装输出电抗器可改善变频器输出侧的导线趋肤效应。

接触器??上端进线

另一端子温度也是高温吗?

接触器下端出线端也是高温发热吗?