以下是引用手机用户20180628788941在2023-03-30 09:45:46的发言 >4楼

 变频器三相侧不平衡,那不平衡的标准是怎么计算,有没有一个行业标准

有,可以参考《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-2008)。

一般是不平衡度允许值为 2%,短时间不得超过 4%。