以下是引用kdrjl在2023-03-24 08:59:25的发言 >3楼

变频器闲置两年的时间不算长,但为了保险起见,还是需要提前预充电,以确保电容器处于正常状态。再运行。


预充电的方法:


第一,把变频器的输出端与电机脱开,并对其加AC220V单相电压(要串一个电阻,或者100W灯泡),监控直流母线电压是否在稳定状态,应该是AC220V的峰峰值左右,此时的灯泡会由亮变灭。且稳定不变。然后进行下一步;


第二,把单相AC220V换成单相AC380V,继续监控直流母线电压,直至为AC380V的峰峰值。然后进行下一步;


第三,回复电机与变频器接线,然后直接上电,启动变频器即可。


因为闲置时间不算长,所以预充电过程可能很短。

谢谢您,老师,我想请问哪里能有更详细的指导手册吗?最好是傻瓜式的。我的专业是IT,但是被赶鸭子上架到了这个岗位上,好多知识都很欠缺,不知道怎么操作