回复:S120 长久未通电,是否存在炸机的可能?如何确保变频器安全运行

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37280
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-03-31 08:49:58

7楼

展开查看
以下是引用Stevensun在2023-03-30 21:29:02的发言 >6楼

谢谢您,老师,我想请问哪里能有更详细的指导手册吗?最好是傻瓜式的。我的专业是IT,但是被赶鸭子上架到了这个岗位上,好多知识都很欠缺,不知道怎么操作

以下是引用kdrjl在2023-03-24 08:59:25的发言 >3楼:变频器闲置两年的时...

引用3楼详细内容:

变频器闲置两年的时间不算长,但为了保险起见,还是需要提前预充电,以确保电容器处于正常状态。再运行。


预充电的方法:


第一,把变频器的输出端与电机脱开,并对其加AC220V单相电压(要串一个电阻,或者100W灯泡),监控直流母线电压是否在稳定状态,应该是AC220V的峰峰值左右,此时的灯泡会由亮变灭。且稳定不变。然后进行下一步;


第二,把单相AC220V换成单相AC380V,继续监控直流母线电压,直至为AC380V的峰峰值。然后进行下一步;


第三,回复电机与变频器接线,然后直接上电,启动变频器即可。


因为闲置时间不算长,所以预充电过程可能很短。

傻瓜式的?那就是在此网站搜索关键词,变频器预充电,然后有手册和文档类的信息,供你参考和了解。


但是,传动专业,它是一个专业呀,它有自己的基础知识门槛,所以,你要真的想做好自己的工作,还是需要读书和做功课的。把传动专业的基础课都看看,然后再结合自己的工作对号,你就能迈进专业的门槛了。一旦如此,前面将是一马平川。