2、说说LOGO!控制进水、管道排污的问题。

在使用自备井供水、老旧铁管管道的状况下,往往会遇到停水、再供水时的前期含有泥沙和“铁锈水”现象。

从前就是各处放水,排干净后再用水。

利用更换管道为PPR的时机,干脆改造进水控制。实现如下功能:

1、停水后,自动关闭进水阀(电动球阀)

2、来水后,自动/手动完成再供水。(通过手机WEB、按钮、声响选择。)

3、首先排污(电动排污阀),进水清洁后,再向内部管道供水。

管路改造如下图:


黑色为原有管路,蓝色为新增改造部分。

使用了一台LOGO 8FS4,24V CEo。输出通过24V微型继电器控制阀、泵(4个输出点位)。2个压力传感器(进水、出水压力)占用LOGO的两个AI。

(用改装的亮度、声响0-10V传感器占用了AI3/AI4)

通过 LOGO! Soft Comfort 编程,实现当进水压力持续降低到0.6公斤时,自动关闭电动球阀。

在特定的条件下(无人是不需要开阀的。):

特定的声音响度、通过手机WEB,控制箱面板按钮DI3,才可以恢复供水。

恢复供水过程:当进水压力超过1公斤之后,首先启动排污(经验数据,持续45秒3次。),然后再打开电动球阀。

通过出水压力传感器AI2,可在用水较大,导致压力低时,启动增压泵,提高出水压力。


供水的控制,对于下面的浇灌、湿度控制也很重要。很明显,没有供水,浇灌泵就不可以启动!