以下是引用WWCWWC在2023-03-28 15:12:57的发言 >18楼

如果与串口调试软件能够建立通讯,基本可以判断的plc集成或者扩展模块的接线问题。

西门子200(smart)侧定义的通讯端子是3+,8-,如果你不熟悉或者理解这个也没有关系,你换通讯线试试。

如果是终端电阻问题,那可能是每一个从站都带了一个终端电阻,这样当从站数量增加后,终端电阻的阻抗过小,同样会引起信号的衰减。

看来是太多终端电阻并联导致阻抗太低,导致信号失真。