如果是用STARTER监控,这个问题就很好搞定了,通过图形化的信号监控,立马就能锁定是在哪个环节把转速限制了。如果,没有STARTER监控,那就得检查P2000和P1082以及所有的转速限制环节的参数设置。另外,该变频器是否被写保护了?也要看看。修改后的参数真的被改写了没?