确实没有任何报警,是通过SM30经过Drivce-CLIQ到CU的,CU是CU320,无任何报警,编码器到SM30模块的是HTL信号 。我们点动不正常后,看到没有反馈的实际转速,功率波动很大,达到百分之百,正常我们的功率在百分之25左右。因为以前我接触的都是伺服电机,编码器线断裂会立马报警,第一次遇到这种情况。我是西门子变频器的初学者,我是好奇编码器断线,电机为什么会导致抖动,在我的理解中,认为变频器应该报警,不用该出息抖动这这种情况,所以想请教一下大家,这个控制的过程原理,是编码器的不正常是怎么影响到变频器的输出导致电机抖动。