以下是引用kdrjl在2023-04-03 08:39:51的发言 >4楼

编码器断线这样的情况,会出现楼主的状态,属于正常。


假如,编码器的参数设置没有屏蔽某些检测状态的话,比如P492 = 0,比如,屏蔽F7900;F7902等,编码器一旦断线,就会报编码器的故障;


假如,参数设置屏蔽了一些检测,当编码器信号线断线,电机就会转不起来了,出现转速抖动的现象。


其实判断这个问题也挺简单的,如果设定转速有,实际转速无,就要检查实际转速的信号通道去。或者此时将P1300 = 20,无编码器运行,然后监控r63,或r63,以此确认问题来自编码器信号传输问题。

如果变频器控制的是矢量模式,参数设置了编码器故障屏蔽检测,编码器故障电机继续运行的话,电机不应该抖动吧,同步电机抖动可以认为是没有了换向信号找不到磁场抖动还能理解,异步电机抖动,有点理解不了