回复:STEP7 MicroWIN SMART 经常出现闪退情况

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1561
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-04-03 12:35:21

12楼

需要实时在线编辑的

1程序不要写太大,尽量控制在24K左右

2尽量自己动手做沿指令,实时在线编辑时,沿指令系统自动分配的重叠是闪退的一个原因,即使不提示重叠,其实很多时候就是重叠导致的

3结构化编程 尽量做到将监控数据做到状态图表,减少频繁监控程序块的可能,只监控状态图表,监控程序会占用很多资源

4闪退后:新建一个空白文件,上传所有块,点在线编辑,再在线下载一次程序块基本解决问题,然后再换回有注释的程序上载一次程序,这样保证注释的有效性,如果都用一个指针组织子程序,这样更能减少丢失注释的可能性,因为注释在L区

5大的程序组织可以用TIA,基本从来没闪退过,Smart适合做1200/1500的从站