quote:以下是引用yanxiao在2003-10-01 17:03:59的发言:

5、为什么有的(非西门子)匹配电缆不用设置,能做到自适应?
据我所知,如果匹配电缆只在发送0时驱动总线,在发送1时不驱动总线,可以做到自适应。通过电路上的设计,当没有设备驱动总线时,让总线处于1的状态,所以,不驱动总线也可以发送1(不知道这样做可连接的站点数是否会下降?)。RS232发送完停止位后,TXD即停留在1状态,直至下一个字符的起始位为止,所以,自适应的匹配电缆在发送完停止位后,立即停止驱动(释放)RS485总线,与波特率和位长无关。



斑竹说的是正确的,很多自适应的PC/PPI电缆是牺牲可以连接PLC的数量做代价来换取自适应的性能,表现在电平1的驱动能力不足(使用接收空闲态加上下拉电路实现的),要想做好自适应同时做到合格的驱动能力,内部必须使用微处理器,我们做过类似的产品,比起来简易的,最大的坏处的成本比较高,但性能是更稳定。