1、FC块的output、temp这些变量的初始值都为0,input、inout的初始值等于输入参数的值!
2、把out放入output时,每次执行FC块是,out的初始值都为零,当start为零时,不执行置位,所以out还是为零,所以传递到M2.0时,M2.0为零!
3、把out放入inout时,每次执行FC块,out的初始值等于输入M2.0的值为1,当start为零不执行置位,out传递到M2.0,所以M2.0还是为1!