2个8口 交换机,连接15个PLC和上位交换机,口不够用。
选择支持级联的交换机。
是不是一个上位机最多只能通讯8个PLC?那倒不一定。例如你采用PC ACCESS SMART与上位机走OPC通讯,那就被限制最多只能通讯8个PLC(西门子自己这样设限)。同样采用OPC通讯,采用KEPServerEx就没有只能通讯8个PLC的限制。