我去年遇到了和楼主同样的问题,一个朋友的摩托车店,买了一台三相0.75千瓦的扒胎机,但没有三相电源,在单相电源上,加电容运转,虽然能转但扭矩不足。我后来用了一个单相变频器,单相变频器不能升压,都是单相220V输入、三相220V输出,因此电机需要由星接改成角接(一千瓦以下的小电机出厂都是星接),完美解决。
选型时,杂牌的单相变频器不敢用,有些国产小功率变频器输入端提供了单相、三相两种接法,ABB的单相变频器ACS55价格又太贵,最后使用了一台旧的松下电梯门机单相变频器。现在多数的新电梯门机电机已经是三相110V永磁同步电机,配装的是单相220V输入、三相110V输出的永磁同步变频器,这个不能用。