0楼

30到45如果加速时间太短的话,可能会有水锤现象产生,即水泵速度快速提升,使水的流量产生一个浪涌,(一个大流量紧跟一个小流量)。
实际上循环泵的控制用管道压力作反馈是很容易做成PID闭环控制的,因为你用的是变频器啊,是无级变速啊,为什么要用固定频率呢?
世界是如此之大,网络及论坛却把我们联系的如此紧密,珍惜这个地方吧,用我们的真诚。