建议
1 您的软启现在有时还能工作的时候,用钳流表测量一下电机三相电流是否平衡。严重的不平衡也可能会出现这个报警。
2 如果电机电流三相平衡,也要检查供电线路,电机电路,电机。还有软启的供电断路器也可更换一下看看【怀疑有虚接】
3 如果还是故障依旧,基本就是软启本身坏了,可测量一下几个输出侧互感器的阻值,比较一下,是否有异常。
4 干燥的压缩气体吹一下软启的内部粉尘,
5 还不行,送修,这种故障维修也是麻烦事,因为软故障不好排查。