Profinet转Modbus485网关将空气质量探测器接入到西门子1200PLC

已锁定

bjnytx

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2021-10-18

普通 普通 如何晋级?

Profinet转Modbus485网关将空气质量探测器接入到西门子1200PLC

3951

2

2023-04-04 14:15:02

Profinet转Modbus485网关将IAQM多功能空气质量探测器接入到西门子1200PLC中,本案例介绍的是用Profinet转Modbus485网关将日本理化CD/CH温控器接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法:


1、首先创建新的项目文件,设置好项目名称;


2、导入GSD 文件,将Profinet转Modbus485网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;


3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;


4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Profinet转Modbus485网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态。


5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Profinet转Modbus485网关的属性进行参数的设定;


6、Profinet转Modbus485网关属性,修改Profinet转Modbus485网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号),需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称;


7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;


8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;


9、打开Profinet转Modbus485网关配置软件;


10、Profinet转Modbus485网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的Profinet转Modbus485网关组态要完全一致,需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号;


11、Profinet转Modbus485网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式。主从模式需要从站应答方可继续发送指令,生产消费者模式输入与输出互不干扰本案例用生产者、消费者模式进行配置;


12、Profinet转Modbus485网关配置软件中,根据设备手册修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据;


13、根据下图设备手册根据报文范例可知,需要输入ASC码(ETO,0,1,M,1,ENQ)换算成16进制为04H 30H 31H 4DH 31H 05H;



14、发送数据为6个字节那么只需配置数据长度为6即可,内存映射参数1500对应PLC的Q地址QB64.即QB64=04H(1500),QB65=30H(1501),QB66=31H(1502),QB67=4DH(1503),QB68=31H(1504),QB69=05H(1505);


15、除PLC发送数值外,也可由网关处发送固定数值,不用PLC来写值,将报文的16进制换算为10进制,选择常量,数值为04H的十进制数4;


16、第二条为30H的十进制数48以此类推;


17、从站相应添加数值(本例中从站应答有11个字节故写数据长度为11,不同长度的话可选择变量长度);


18、将配置加载到网关后重新上电即可。(再次修改配置如果不更换Profinet转Modbus485网关IP及设备名称则不需要重启);




Profinet转Modbus485网关将空气质量探测器接入到西门子1200PLC 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13246条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。