你可以改opc的变量定义:阀门名称.反馈,阀门名称.输出格式,如果不可以用“.”那就改成“_”下划线,如果还是不能,那就wincc定义内部变量定义为:阀门名称_反馈,阀门名称_输出,然后用脚本把opc的变量和wincc的内部变量对应。再用画面窗口和wincc的内部变量对应。